布莱恩.科兰斯顿 www.zswle.com.cn 最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查??槭欠裼形侍?,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个??檎?,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则??榇蠖嘤形侍?,但??榛悼烊鄄灰欢ǘ?!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!

  我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响,变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似,有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线!

  很多人打来电话问到外观一样的??樵跹獬銎?a href="http://www.zswle.com.cn/keyword/电流" target="_blank" class="relatedlink">电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出???/font>G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的??橹斜冉?。

  有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!

  有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层。一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)。

有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉??楹缶退的?橹柿坎缓?。假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻。这个电阻起到限流作用,当??橛卸搪肥币膊换岚涯?樯盏?,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉。

  很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏。这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多?;し椒ǹ尚Ч惶飨?。后来我们想了一个被动的?;し椒?,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,?;ち吮淦灯?,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事。

  并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)。当压敏电阻发生作用时它是完全短路。这时也要求你的空气开关质量好,反应快,?;さ缌饕膊灰?。接的地方当然是空气开关的输出端。

  今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用。但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流???,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路坏掉时它的金属碎片到处飞;坏掉时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多。

  顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板??杉Ч敲飨缘?。

  有的人买??槭币笮秃乓蛔植徊?。其实完全没必要这样,如???/font>7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚。由于IGBT??榈那堑缪箍刂?,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT??楹芏嗍强苫セ?。有的安装尺寸不同的还可另钻孔。GTR??樵蚧剐枰悸瞧浞糯蟊妒?,互换性差一点。我们维修变频器那么便宜就是充分利用??榈幕セ恍?,避开用市场上热销的???,不然??榧鄹窀呋蚰颜业?!

  怎样选购??椋何薇淦灯?,判定??榈闹柿恳彩枪丶?!首先你要看??槭欠癖徊鹂ǹ赐夤酆奂#?,现在有很多??槭俏薰?,参数正常但质量很差。耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出??槟脱怪狄笥?000V,220V则要600V。电流则可用电容表来比较判定大小。IGBT??榛箍梢杂弥刚胧酵蛴帽?0K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发??榈腉—E,可使??镃—E导通,当G—E短接时则C—E关闭。 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量。

不少人维修变频器更换的??槊患柑煊只档?,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧??雌鹄春孟笫切∈?,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和??榈慕艄搪菟咳菀姿啥?,此时最先损坏一般是???/font>,如果换了??楹竺挥薪艄唐渌菟?,则??楹芸旎档?,就埋怨??橹柿坎缓?。也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了。

  我们经??吹接械奈薷呤止谧孕?,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧??榈目赡?。如果用假负载,几乎可做到万无一失。除非你买的是假???。

  很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流??镃VM40CD120的结构,在这里简单说一下:

  整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)

  充电可控硅A、P1、Gth(触发)

  制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管

  电源开关管:D8、S8、G8

  热敏电阻:Th1、Th2

  山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)。

  变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26

  15KW-28 22KW-30 30KW-31

  45KW-33 75KW-35 110KW-37

  其它功率类推!

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高。这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏???。转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转矩,变频器要进行“调谐(自学习)”,但真正有此功能的变频器并不多!更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器的基本频率调小后,虽然可提高转矩,但电流急升,对变频器及电机都会造成伤害。

文章来源于网络

如有西门子SIEMENS、发那科FANUC、施耐德Schneider、欧姆龙OMRON、ABB、三菱Mitsubishi、安川Yaskawa、艾默生EMERSON、力士乐Rexroth、伦茨Lenze、MOOG等工控电路板/变频器/电源/plc/编码器/制动单元/传感器/s伺服驱动器等维修需求请联系广州鑫锐海船舶科技有限公司

联系人:易先生  联系电话:13922711806

公司网址:www.x-rh.cn

地址:广东省广州市黄埔区后山路22305

邮箱:[email protected]


欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.zswle.com.cn/thread-576825-1-1.html     【打印本页】
lqsgg 发表于 2020-1-18 14:04:03
不错的文章!谢谢分享!
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
布莱恩.科兰斯顿 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
回顶部